website logo
Auteur
avatar
hydargos

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Puissance d'un détendeur...


Posté : 04-08-2008 09:56 icone du post

bonjour,
un détendeur se caractérise par la nature du fluide pour lequel il est conçu, et sa puissance.
la puissance d'un détendeur se calcul comme suit :
P = k x S x racine (rho) x racine (Pk-Po) x Delta H
avec:
k = constante
S = section libre de passage
rho = masse volumique du liquide dans les conditions d'admission au détendeur
Pk et Po = pression de condensation et d'évaporation
Delta H = écart d'enthalpie à l'évaporateur