Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Givre sur compresseur...
Posté : 13-08-2008 12:09
Citation : discus
salut,vanne BP qui givre=coup de liquide,pour ma part je pense que ton détendeur défaille,vérifier également l'échangeur si présent sur l'installation.
@+ DISCUS
Pas possible de dire ça discus , si ta BP est a -40° avec une surchauffe total de 20°k tu est tjrs a - 20° a ta vanne donc du givre !! maintenant sur un chambre froide positive ,avec une evaporation a -5°c tu givres a l'aspi ok, risque de coup de liquide !!
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes