Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Givre sur compresseur...
Posté : 15-08-2008 14:21
Oui les installations sont étiquetées et sur les étiquettes c'est bien marqué "R134a".
Sur les manomètres BP la pression indiqué est juste en dessous de 0 bar. Ce qui donne environ -30°C pour le R134a.
Les installations fonctionne donc bien en dépression par rapport à la pression atmosphérique...
Il y a aussi des conteneurs frigorifiques qui sont arrivés hier soir, et eux aussi fonctionnent au R134a alors qu'ils travaillent en négatifs car les consignes des conteneurs varient de -18°C à -25°C c'est bizarre tout ça