website logo
Auteur
avatar
Geniclimafroid

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Givre sur compresseur...


Posté : 15-08-2008 14:21 icone du post

Oui les installations sont étiquetées et sur les étiquettes c'est bien marqué "R134a".
Sur les manomètres BP la pression indiqué est juste en dessous de 0 bar. Ce qui donne environ -30°C pour le R134a.
Les installations fonctionne donc bien en dépression par rapport à la pression atmosphérique...

Il y a aussi des conteneurs frigorifiques qui sont arrivés hier soir, et eux aussi fonctionnent au R134a alors qu'ils travaillent en négatifs car les consignes des conteneurs varient de -18°C à -25°C c'est bizarre tout ça

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=434&forum=132