juste geniclimafroid,
la surchauffe si elle est trop grande nous donnes une diminution de capacité de l'évap car il ne sera pas suffisamment alimenté et l'évaporation sera terminée trop vite; et si elle est trop petite voir nulle alors là danger de coup de liquide.
la surchauffe est déterminante aussi pour compenser le temps de réponse du détendeur face à une demande de régulation!!un détendeur électronique travaille plus vite et là la surchauffe est plus petite.
pour chmido, tu peux télécharger et lire çà:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/detendeurs.pdf
c'est typique à Danfoss mais bien expliqué
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.