Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » oriffice de déttendeur


Posté : 01-09-2008 21:11 icone du post

J'ajouterai même qu'alimenter un compresseur avec des gaz "humides", si je peux m'exprimer ainsi, va diminuer la puissance frigorifique de l'équipement contrairement à ce que l'on peut déduire d'un diagramme enthapique. En effet, une partie de la course du piston du compresseur (pour 1 cp à pistons) sera utilisée dans ce cas là à l'évaporation des goutelettes de liquide, et la BP s'approchera de la T° ambiante réduisant ainsi le dT à l'évaporateur et donc sa puissance frigo.
J'espère n'être pas trop désordonné dans mes explications, faites le sur chambre froide négative lors de sa mise en service vous comprendrez. Un dT faible n'est bon que dans la machine théorique idéale.