Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » R12 vers R22


Posté : 03-10-2008 20:23 icone du post

bonsoir manos,

il faut choisir un gaz compatible (relation pression température +/- équivalente) et compatible avec la bonne vieille huile minérale que tu as certainement encore dans ce compresseur !!!

hors le R22 est compatible avec l'huile :OK
mais certainement pas au niveau des pressions
plutôt regarder dans les questions antérieures; un tableau sous forme de bouteille de gaz avec les # gaz et leurs équivalents a déjà été affiché.

je pense que le R409A (fx56) est plus indiqué dans ton cas (juste une légère monté de la HP par rapport au R12 et compatible huile minérale), mais à vérifier; à noter qu'il est un HCFC et donc doit disparaître dans les années avenir.
il y a également le R413A (isceon MO 49) qui est un substitut à long terme car HFC
si tu cherches un peu dans les questions fluidique, je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur
ci-joint un lien pour avoir plein d'infos sur les gaz, suffit de chercher et lire un peu;- )

http://www.refripro.eu/page.php?lg=fr&rub=03&srub=05&select_1=&select_2=&sele ct_3=&pg=1
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 03-10-2008 20:44