Bonsoir cardo,
Citation : Cardo C'est en contact de ces enroulements que les éventuels particules de fluide à l'état liquide, devienne vapeur. Et évite les coups de liquide au compresseur.
Lorsque le fluide, à l'état liquide entre en contact avec les enroulements.... on est, à 100% dans le cas du COUP DE LIQUIDE et donc que ta surchauffe est loin d'être " idéale "!!
Pour regler cette surchauffe, selon ta détente ( thermostatique ou capillaire ), il va falloir que tu règles ton détendeur ... ou ajustes ta charge de FF.
Mais il est également possible qu'il faille ajuster ces 2 paramètres!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes