Qu'entendez-vous par protection minimum?
bonjour,
bon bin comme personne ne veut lui répondre...
différence entre protection minimum et pump down:
protect mini: le thermostat coupe l'EVR et le compresseur en même temps. donc tu as du FF encore dans l'évap et la ligne d'aspi.
pump down:
le thermostat coupe l'EVR, le compresseur continue d'aspirer et sera arrêté par un pressostat BP à une pression supérieure à 0 bien sûr (souvent entre 0,3 à 0,5 bar mano).son réenclenchement sera à la BP correspondant à la T° la plus basse de ta cellule.