Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur hérmétique
Posté : 12-01-2012 10:35 
Je suis à l'école, ce sujet concerne une intervention que j'ai eu à faire pendant mon stage. J'aimerai aujourd'hui la presenter dans un rapport.
Donc oui electrovanne fuyante car membarane de l'électrovane percé par de la limaille de cuivre.. probablement les monteurs qui ont mal ébavuré avant les brasures.
Je connaissais enfaite '"régulation minimum" je ne connaissais pas l’appellation pour moi c'est une régulation thermostatique.. arf l'école lol