Posté : 04-10-2008 22:03
Bonsoir,
Autant je ne m'inquiète pas pour le compresseur, autant je doute que le moteur électrique ait été dimensionné pour la puissance absorbée au R22 (bien supérieure). Idem pour le condenseur qui risque de ramer
... Et enfin tu devras également changer le train thermostatique et la buse de détendeur.
Bref, fais comme AIRCO a dit, passes au R413 ou au R409 si tu as besoin d'intervenir sur le circuit. Sinon laisses courir.