Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur hérmétique
Posté : 13-01-2012 08:37 
Pour résumer:
J'ai groupe UH TAJ fonctionnant au R404A, pour un régime de fonctionnement en 0/+2°C.
Nous sommes arrivés sur l'installation, on constate que lors de la mise en route, le ventilo condenseur fonctionne, mais lors de l'enclenchement du BP le compresseur ne s'enclenche pas ..
Nous mesurons, à l'aide d'une pince ampère-métrique l'ampérage.. on constate qu'il est bien plus élevé que la normal.. On en déduit qu'il est bloqué mécaniquement.. (
Les enroulements peuvent-ils être mort???)
Bon .. On installe un nouveau compresseur. Lors du réglage des pressostats, je m'aperçoit que lorsqu'il coupe en BP (0.2bar) la pression remonte automatiquement, je contrôle l'électrovanne, j'ai stocker le fluide dans le réservoir. Je démonte l'électrovanne, je m'aperçoit que la membrane est percé par de la limaille.
Je change cette membrane.
Je remet en fonctionnement l'installation tout fonctionne.
Que puis-je envisagé comme solution pour éviter ce genre désagrément.
Car mon collègue me dit que ce n'est pas la première fois qu'il crame.
Puis-je envisagé la mise en place d'un pump down??
J'espère avoir été un peu plus clair.
Cordialement.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4255&forum=132