Bonjour,
Le brasage sous gaz neutre fait partit des rêgles de l'art, je suis surpris que tu pose la question (
Adrien Fais un sondage !!).
Dans le cas contraire la garantie compresseur peut être annulée..
Cela évite aussi d'avoir des filtres à l'aspiration qui se bouchent, des déshy en prédétente, et des crépines d'huile bouchées....
Si tu veux voir la différence:prend 1 m de 7/8 ou de 1' , brase 4 coudes et secoue ton tube quand il a refroidi..Refais la même pièce avec un passage d'azote calibré: tu n'a pas le tas de m.. à la fin...
Xavier