Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » vanne a pression constante
Posté : 04-02-2012 17:19 
Salut
Hypothèse d’évap ventilés avec température différentes (ou pas)
3 électrovannes, 2 KVP, 1 KVC.
Suivant les températures demandées tu peux aussi remplacer une KVP par un clapet anti-retour (pour le poste le + chaud) afin que lors d’un dégivrage le fluide ne migre pas vers le poste le + froid.
si tu travailles à –20 avec les deux postes en demande ton groupe est trop puissant. (normalement)
Si tu travailles vraiment trop bas avec 1 seul poste en demande il te faut mettre une KVC avec une électrovanne entre la BP et la HP.
(la KVC remplace l’évap à l’arrêt)
a+