Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » reglage detendeur


Posté : 11-02-2012 18:56 icone du post

Bonsoir. La SC ne se prend pas "entre", mais la difference lu sur le mano BP et la température prise sur le l'aspiration du comp ou le bulbe du detendeur. Ex, bp 0°c, thermomètre=20°c donc dans ce cas pas assez de gaz.
Pat