bonjour,
pour zizitoffe:
bon je vais plus parler du delta; tu as compris je suppose.
un petit test de contrôle de fonctionnement d'un détendeur et de son train thermostatique:
chauffer le bulbe (y appliquer sa main par exemple) et tu vas voir ton mano BP remonter, la T° au bulbe chutée et surtout (et pour ce nul besoin d'outils) entendre ton détendeur siffler (s'ouvrir croyant qu'il y a trop se SC)

voilà comment contrôler (et c'est bien là ta question)si un détendeur travaille sans trop de blabla

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


juste, toujours pour zizi!! il existe plein de forums différent (: http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=encapsuleur&ModStart =encapsulation&page=Forums )
donc merci de poser tes questions dans les forums les plus judicieux. je vais transférer cette question du forum PAC aux "questions débutant"

Message édité par : Aircofrigo / 12-02-2012 11:00