Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » reglage detendeur


Posté : 14-02-2012 13:10 icone du post

La surchauffe est un delta (différence) entre la température d’évaporation (BP lue au manometre) et c'elle de contact au bulbe (thermophile), elle doit être comprise entre 5 & 8 Kelvin.Le manque de fluide se vois au sous-refroidissement et non à la surchauffe.