Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » KVC
Posté : 17-10-2008 17:52
bonsoir maarouk,
concernant la kvc (et aussi les autres régulateur...)
lis un peu çà:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/vannes%20regulations.pd
f
ainsi tu pourras nous dire ce que tu ne comprends pas!!
cela évitera que l'on doive t'écrire un roman pour tout expliquer
.
pour le manque de charge, HP léger trop bas; BP beaucoup trop bas; surchauffe bcp trop haut; et SR sous refroidissement bcp trop bas!!
T° ambiante condenseur trop élevée, ta HP va montée
le sujet a déjà été débatu là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=419&forum=11
si ton condenseur trop petit, HP trop haut; BP léger trop haut; sur chauffe léger trop bas et SR beaucoup trop bas.
pour tout tes problèmes fluidiques, tu peux télécharger ce tableau là:
http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&att_name=Tableau
%20.doc
qui se trouve dans ce forum là:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=164&forum=1
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 17:56
Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 18:00
Message édité par : aircofrigo / 17-10-2008 18:03
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=522&forum=132