bonsoir à tous

pour continuer derrière maitre airco,
je dirais que le R404 est effectivement un fluide à glissement, et que dans la théorie, si tu as une fuite en liquide sur ton circuit, pas de soucis pour la charge, par contre les choses se corsent un peu plus si il s'agit d'une fuite en phase gaz,

Ce fluide étant composé de plusieurs fluides, on ne sait pas lequel de ces fluides est parti en plus grosse quantité, donc tu devrais vider ton instalation,(recup et tous ce qui va avec) et la recharger complètement.

Mais comme je t'ai dit c'est de la théorie (en bientôt 15 ans qu'existe ce fluide, je n'ai rencontrer le cas qu'une seule fois).donc pour répondre simplement a ta question , oui tu peux faire un complément de charge
@+