Les detendeurs ectronique sont courament utilisé en clim inverter, en plus en clim ils sont reversible.
Les modeles de clim individuelle ou multi spit sont tous pas a pas (on les entend ,s'ouvrir et se refermer au demarage de la clim (pour se calibrer et pour que l'electronique soit sur qu'il soit bien refermé .
Le controle de la surchauffe est realisé au moyen de sonde PTC uniquement,en froid commerciale ou sur des groupes a eau glacé ,tu a souvent des sondes de pressions + ptc