Posté : 26-02-2012 11:36 
bonjour,
le bon usage veut que l'on évite de travailler avec une BP inférieure à la pression atmosphérique.
donc le R134A est visiblement limite sur une chambre négative.
il y a toutefois une exception à cette habitude!!!
le froid domestique: les congélateurs fonctionnent au R134A et sous la Pr Atmosphérique. mais la différence est là: sur ce type de Mat , il n'y a aucun raccord, joint etc.. tout est 100% brasé et hermétique, ce qui exclu la possibilité à l'air et son humidité d'y entrer.