Du moment que l'on est plus bas en BP, la masse volumique du réfrigérant chute et le débit massique d'autant (dans certaines limites du titre liquide/vapeur bien sûr). L'énergie nécessaire à la compression étant prioritairement liée à la masse comprimée, l'intensité chute donc également... même si le détendeur est grand ouvert. C'est pour ça que je pense que rmq ne nous en dit pas assez.
Ce que tu dis est vrai AIRCO mais le différentiel entre le nominal et le mesuré de rmq est très probablement bien trop élevé pour que je le relie à la charge thermique, surtout avec un voyant qui bulle et donc un détendeur mal alimenté et un évapo mal rempli.
rmq, dis nous tout, on est impatients !!!!