Soit tu dimensionnes ton évaporateur à la puissance frigo du groupe à +2°C, l'équilibre s'établira naturellement. Soit tu rajoute une vanne à pression constante en aval de ton évapo que tu règles à la pression équivalente aux +2°C. Or, si tu es au R22 ou au R404A, les vannes à pression constante sont trop faibles en capacité frigorifique, et l'on a recours à des vannes type ICS de DANFOSS (qui succèdent aux PM), et qui sont très onéreuses.Cet article provient de Le site des frigoristes