website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative


Posté : 26-03-2012 12:34 icone du post

salut

pour repondre simplement: oui

pour détaillé un peu: pas forcément!

je m'explique: si la CF est équipé d'un détendeur mop tu peux mettre jusqu'à 4k de SC! car il réagit plus vite!
mais attention car tant que le mop bloque ton détendeur pendant la descente en T° (jusqu'à -14/-15°c en ambiance, enfin en général car ça dépends de la valeur du mop) ta SC sera plus grande!

tout ça pour dire que la sc et le sr se prennent avec la CF à sa T° de consigne.

A+
AGFroid


Message édité par : agfroid / 26-03-2012 14:01


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4559&forum=132