salut
pour repondre simplement: oui
pour détaillé un peu: pas forcément!
je m'explique: si la CF est équipé d'un détendeur mop tu peux mettre jusqu'à 4k de SC! car il réagit plus vite!
mais attention car tant que le mop bloque ton détendeur pendant la descente en T° (jusqu'à -14/-15°c en ambiance, enfin en général car ça dépends de la valeur du mop) ta SC sera plus grande!
tout ça pour dire que la sc et le sr se prennent avec la CF à sa T° de consigne.
A+