Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative


Posté : 26-03-2012 20:04 icone du post

Bonjour,

Messieurs, je ne suis pas daccord avec vous.
Une surchauffe de 7 K pour un groupe à régime de -5/-10°C, là OK

Mais une surchauffe de 7 K pour un groupe qui travaillle à -30°c, excusez moi; mais là on ne voit plus voir la couleur du compresseur, sauf la culasse

Il y a deux methode pour une surchauffe en froid négatif
Soit on applique une surchauffe à l'évaporateur de 10 k et le compresseur est assez éloigné donc on obtient une surchauffe totale de +ou - 20K

Soit on parle de surchauffe totale si le groupe est à quleques metres de l'évap.
Là, le détendeur est réglé pour une température d'aspi pile poile pour le refroidissement du CP

Arrétons d'aplliquer les valeurs théorique des écoles.

Si l'un de vous régle ses détendeurs MOP ou pas MOP en froid négatif avec une SC de 5 K, il doit avoir des compresseur tout blanc, de l'eau parout autour du CP, les vannes pourries par la rouille, une température d'huile CP en desssous des valeures condstructeur, etc, etc.....;:

Un peu de douceur dans ce monde de brutes