Posté : 26-03-2012 20:51 icone du post

Salut adel,

Tu sais comme moi que les compresseurs hermétiques ou semi hermétiques sont en parti refroidis soit par le ventilateur condenseur et / ou les gaz aspirés.
Donc on parle pour le dernier cas de surchauffe totale

En froid positif, si tu évapore à -7°C et que tu règle ton détendeur pour une surchauffe de 7°K, tu auras en théorie une aspiration de 0°C, plus les pertes sur la ligne d'aspiration (logueur de tube et epaisseur isolant)
Grossomodo, la température à l'entrée du compresseur sera positive de quelques degres.
Ce qui va assurer le refroidissement du bobinage du compresseur, et donc sa longévité(pas de surchauffe de l'huile, moins de rejet d'huile au refoulement, pas de probleme de défaut d'isolement, etc)

Si tufais les memes réglage pour un régime à -30°c, avec une SC de 7K, cela veux dire que sorti evap tu seras à -23°C et donc, a moins d'avoir 30 metres de tube jusqu'au groupe et une isolation merdique, tu vas revenir au CP avec admettons -15°C.....
Donc la vanne d'aspi sera toute givrée, le compresseur aussi, la température du CP et de l'huile sera anormalement basse pour une bonne lubrification, tu auras de l'eau de condensas autour du CP,
bref, que des inconvénients