Posté : 26-03-2012 21:13 icone du post

re
merci booster pour l expliquation.
mais en faite ce qui m interesse plus particulierement c est le reglage de la SC totale en adequation avec le bon refroidissement du cp,comment la calcule t on??
pour le reste on est bien sur la meme longueur d onde .
ps: le peux de chambre froide que je fait
c est des mono poste et 90% des cas les groupe se trouvent sur le toit ( donc une bonne longueure de tuyauterie et la sc la plus elevée que j ai eu etait de 9K avec du givre jusqu a l entrée cp et pas plus.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"