Salut MARS,
Personne n'a parlé de réglage de détendeur approximatif ou dès le début.
Je dis simplement que les valeurs théoriques de SC qui sont d'environ 6/7°K ne sont pas souvent applicable en froid
négatif..... sauf dans certain cas où les longueurs de tubes sont important, ce qui est trés souvent le cas en GMS