Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
Posté : 27-03-2012 09:40 
bonjour ,
ayant régulièrement à faire à de petites install, ou du froid embarqué j'ai peu de prob.
sur le froid embarqué, parfois la puissance est là, on règle suivant les bases connues la SC , mais la présence d'échangeur de chaleur permet d'éviter justement ce retour trop froid vers le compresseur

comme si on avait une belle longueur de tuyau sur le retour.
chaque questions amènent une multitude de réponses fonctions des habitudes de chaqun et du matériel sur lequel on travaille.
la question était basique, ma réponse aussi
à+