Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
Posté : 27-03-2012 21:45 
salut
N'oublions pas que le réglage de la surchauffe est là pour assurer un remplissage optimal de l'évaporateur, tout en évitant les coups de liquide.
C'est là le plus important, sinon comme a dit notre ami christ59 comment faire sur des install à -80°C ??? Régler une surchauffe de 60K ???
Il restera plus grand chose dans l'évap...
Quoi qu'il arrive la température de la tuyauterie remontera avant d'arriver jusqu'au compresseur, à moins d'avoir un isolant parfait.
Avec le travail du compresseur,ses échauffements mécanique et électrique, son ventilo-culasse, et sa résistance de carter à l'arret, pas besoin d'avoir une surchauffe spécialement élevée pour éviter la boule de neige.
[addsig]
Message édité par : faycal59 / 27-03-2012 23:38
Cet article provient de Le site des frigoristes