Posté : 09-04-2012 15:10 icone du post

oui c prsque tout bon sauf que si tu ne dégivre plus ton installation la température de ton local refrigéré ne sera pas plus basse puisse que ce n'est pas l'horloge mais le thermostat qui controle la température.
ne dégivrant plus ton échangeur va se remplir de glace, l'air ne circulera plus au travers est donc tu n'aura plus d'échange. la température ambiante va augmenter.
ton échangeur n'évaporera plus le liquide, il est donc possible que tu est un coup de liquide sauf si ton detendeur peu stopper le debit de fluide et te maintenir une bonne surchauffe (ce qui est rarement le cas)