Posté : 09-04-2012 15:56 icone du post

bonjour,

est-ce que le ventilo évap tourne à l'arrêt de groupe? (hors dégivrage)

le givre n'est pas dû à la T° de +2 de la chambre, mais bien à la T° d'évaporation du FF au sein de l'évap.
c'est pour cela que tu dégivres
en positif, il n'est pas toujours nécessaire de dégivrer
mais il est vrai que tu es bas: +2° et que en + tu stoppes probablement le ventilo évap en même temps que le compresseur; ce qui ralenti le dégivrage naturel qui permet de se passer d'un dégivrage électrique! (car il s'agit bien d'un dégi élec et pas par gaz chaud ??)