Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Brasure Argent + Décapant...
Posté : 14-04-2012 13:03 
Citation : Fab02
J'ai fais une mise en service avec une station Daikin il y a pau de temps, le gars m'a dit qu'il faisait ses réseaux complet au phosphore sans filet d'azote et que juste à la fin il mettait un bon soufflage reseau ouvert à l'autre bout pour tout rincer, j'étais sur le cul.
Il est vrai que c'est dur de connaitre le bon du mauvais, certains te disent noir alors que d'autres te disent blanc...
Bonjour,
Comme quoi même les ST Daikin ne sont pas forcément rigoureux..
Mettre de l'azote après la réalisation du réseau ne remplacera JAMAIS un brasage sous azote..
Il est toujours plus difficile d'enlever de la calamine que d’empêcher sa formation. Moralité: il est toujours plus facile de d'injecter de l'azote lors des brasures, que d'essayer de "souffler" a l'azote, qui n'a pas de pouvoir nettoyant/décapant.
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4607&forum=132