Salut Fab,

Chasse bien après les épreuves: une fois mon réseau terminé, je le mets sous pression d azote, une fois sur qu il est bien étanche , j ouvre un organe de bout de ligne , style une vem , des fois je démontais un train thermostatique de détendeur quand j avais des te5, te12 etc. puis j ouvrais ma vanne liquide en amont plusieurs fois comme ça ce qui me permettait de chasser (une partie) de la calamine présente . Pour l aspiration je démontais la bride de support filtre d aspiration et vidait mon collecteur par la . Je parle pour des installe type semi indus et gms . J espère que ça répondra a ta question .