website logo
Auteur
avatar
jp0065

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Groupe de récupération - vider le flexible entre le groupe et la bouteille ?


Posté : 15-04-2012 16:20 icone du post

Je me suis acheté "Confinement et récupération des fluides frigorigène" du Costic et même dans ce livre la procédure s'arréte à : "arreter l'opération de récupération lorsque la pression absolue du circuit à vider est de l'ordre de 0.4 bar, fermer les différentes vannes de raccordement".

Voila, le Costic aurait pu ajouter une ligne pour préciser ce point (le flexible entre la station et la bouteille).

En lisant les posts et la documentation de la station de récupération minimax-e , j'ai compris qu'il fallait utiliser le flexible le plus court possible et refroidir la bouteille pour faire baisser la pression de vapeur saturante.

Comme je suis en train d'apprendre les procédures je me pose des questions et je préfère apprendre les bonnes choses.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4593&forum=132