Posté : 19-04-2012 13:33 icone du post

n'oublions pas que TON klixon est dans ta boite de câblage et pas sur la cloche du compresseur, donc la lame gondole et coupe le circuit s'il y a trop d'intensité, et c'est comme ça que c'est dimensionner.

pour ceux sur les cloches ils vont réagir un peu plus vite à la chauffe mais encore une fois si on regarde bien ces klixon ne sont quasi jamais collés sur la cloche mais juste positionnés à proximité.

Si on voulait vraiment un organe à coupure de température, ce dernier serait en contact direct comme une sonde de temperature sur un thermostat secu refoulement par exemple.

D'ailleurs il existe des vrais klixons pour la temperature que l'on positionne sur le refoulement des compresseurs, ils sont plus souvent placé sur les scrolls