je fais mon bilan de chambre froid
et j ai 47,57 kW
+ 11kw de ventilateur
Facteur de correction du givre : à -20 °c on considère que le coefficient est de 1,5
58,57 x 1,5 = 87,855 kW
ma sélection:
http://www.heatcrafteurope.com/download/NF/documentation/NF_fr.pdf
le nft676 mais il est trop bas en puissance mais si je joue avec le Delta T je peux obtenir ce que j ai besoin ??