Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Prog TUYAUX
Posté : 09-11-2008 20:52
Non, au contraire, 1"3/8 te génére une vitesse de 6,8m/s pour du R22 s'évaporant à -10°C. Si tu as une remontée de tubes dans ton circuit, alors la vitesse minimum pour que le réfrigérant gazeux ramène cette huile est de 8m/s (voir 10m/s selon la miscibilité). Tu dois alors réduire ta section dans les remontées pour augmenter la vitesse du réfrigérant afin d'entrainer l'huile jusqu'au compresseur.Cet article provient de Le site des frigoristes