website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Evap et détendeur !!


Posté : 10-11-2008 20:43 icone du post

La règle dit qu'on doit faire le piquage après......... Si c'est fait avant ça marche exactement pareil , ce n'est pas d'hier que Friga Bohn fait des évapos. Juste que s'il y a une fuite interne dans le détendeur on peut avoir un passage de liquide par le tube d'égalisation ce qui aura pour effet d'influencer le bulbe et de faire fermer le détendeur. Pour ma part je n'ai rencontré qu'une seule fois ce phénomène.......

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=574&forum=132