website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Evap et détendeur !!


Posté : 10-11-2008 23:57 icone du post

Citation : nh3 

La règle dit qu'on doit faire le piquage après......... Si c'est fait avant ça marche exactement pareil , ce n'est pas d'hier que Friga Bohn fait des évapos. Juste que s'il y a une fuite interne dans le détendeur on peut avoir un passage de liquide par le tube d'égalisation ce qui aura pour effet d'influencer le bulbe et de faire fermer le détendeur. Pour ma part je n'ai rencontré qu'une seule fois ce phénomène....... 


moi,j'ai deja eu le coup aussi , ça fait fumer le cerveau un moment
tjrs placer le bulbe avant l'egalisation
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=574&forum=132