Salut manos, au fait pas mal ta présentation .... Ta Bp qui navigue de 4 ° ça ressemble à un détendeur qui pompe (Buse trop grosse ou détendeur trop ouvert) ; Je m'explique: ton détendeur s'ouvre, vu qu'il est surcalibré ou trop ouvert il injecte une grosse quantité de liquide dans l'évapo, le liquide atteint et même dépasse le bulbe du dérendeur en le refroidissant fortement; le détendeur se ferme ta bp chute et ton détendeur s'ouvrira plus tard à cause de son inertie (le temps que sa température remonte)

Sur une instal positive, en mettant ton doigt mouillé sur le tube d'aspiration en sortie d'évapo si tu sens que ça colle fortement tu auras déja une bonne indication d'un détendeur qui dégueule.... En négatif ne le fait pas, tu vas rester collé !!!
C'est vrai que sans thermomètre de contact c'est moins facile. Mais déjà en interprétant correctement la lecture des manos, on peut faire du bon boulot usr des puissances comme celles que tu installes .
Voila, courage !!