website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Voyant qui bulle


Posté : 13-11-2008 22:52 icone du post

On ne sait pas si ce sont qq bulles, de plus le groupe possède un réservoir et ça ne coûte pas grand chose de faire un complément de charge pour un fonctionnement dans les règles. Le réfrigérant en phase vapeur a un volume massique 10 fois supérieur qu'en phase liquide dans ces régimes (pire encore en négatif), un détendeur alimenté en vapeur aura un même débit volumique mais un débit massique divisé par 10 et donc une puissance frigo à l'évapo divisée par 10... Et encore, je ne parle même pas de la perte en chaleur latente provoquée par la disparition du sous-refroidissement. En ce qui me concerne, je suis faché avec les bulles.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=577&forum=132