Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Variateur
Posté : 16-06-2012 23:53 
oui d'accord avec toi , si je peux rajouter, c'est pour envoyer au moteur electrique du compresseur un signal sinusoidale peu perturbé.
Le moteur electrique est prévu pour tourner grâce à une tension alternative sinusoidale et pas semi sinusoidale ou un coup sinusoidale puis triangulaire ou carré ou autre signal non adapté aux caractéristiques du moteur employé.
Variateur= câble blindé.
j'ai eu le cas ou un chargé d'affaire a voulu economiser sur 20 metre de cables 4g20 ou 25 je sais plus

et ceci pour alimenté un simple ventilo de soufflage , résultat fonctionnement impossible car trop de perturbations sur le réseau.
remplacement dans les regles et plus de probleme.
Cet article provient de Le site des frigoristes