bonjour
Alors Hotz, pour mes CF, je n'ai qu'un seul groupe pour chaque, je dois accepter ça tant que c'est normal, pour le givre sur la batterie je le rencontre seulement en période d'entreposage, arret forcée pendant 2-3 jours et ça évite généralement ce fléau.. ce que m'tonne et que des fois pas de givre sur la batterie mais ça blanchi sur l'aspiration et le compresseur, qu'on je vois ça, je dirai directement que l'évap est bien rempli de galce, Or non, pas de galce sur l'évap. on dirait des symptomes d'un détendeur grand ouvert.
Comment explique-t-on ça?

Et pour le pas d'aillette, je pense que quand il y a des avantages, il y'aurait surement des inconvinients, choisir un pas d'aillette plus grand quel inconvinient aura t'il mon install ?