Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » à propos de l'entreposage


Posté : 23-11-2008 13:20 icone du post

Bonjour manos,
Oui en effet, la surchauffe doit être un peu faible, et ta tuyauterie givre, le détendeur est un peu trop ouvert.
Si tu met un évaporateur à fort pas d'ailettes, les inconvénients seront les suivants :
- Prix plus élevé pour une même puissance
- Parfois un débit d'air supérieur pour une même puissance, attention au taux de brassage.
- Encombrement de l'évaporateur
Sinon que des avantages