si les condensateurs sont bon,alors comme te la dit l ami duss,quand est il des enroulements?? as tu verrifier la presence de tension sur la fiche du deuxieme ventilateur??. si tu y retourne
pour ne pas perdre trop de temps tu inversse les fiche d alim des 2 ventilateur elle sont l une audessus de l autre.si il tourne alors c est ou la carte ou un capteur qui merde,mais a 80% c est la carte.je n arrive pas a trouver le schema elec de ton UE.alors en vrac controle la sonde d air exterieur,la sonde de refoulement,d aspi et sortie condenseur.controle les transducteur aussi,mais tu parle de pac donc tu en a qu un seul qui fait office de transducteur hp en mode chaud et bp si la pac est reverssible.