Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » R404a, pour la première fois !! :gun:
Posté : 14-12-2008 18:02
Salut cher manos
Pour le R404A, tu agis exactement comme pour le R22.
D'une manière générale, essayes de résonner en températures d'évaporation et de condensation, et non en pressions, quelques soient les fluides frigorigènes rencontrés.
Le R404A est un fluide quasi azéotrope, tu peux donc te permettre de charger en gaz comme en liquide, comme la série de R500... En effet, son glissement de température est à la limite de la norme retenue pour qu'un réfrigérant appartienne aux 500, et est à peine supéroeur à celui du R507 par exemple.
Les différences notables avec le R22 :
- Miscible avec l'huile polyolester uniquement
- Température de refoulement beaucoup plus basse (ne nécessite par de demand cooling, et souvent on peut faire l'économie du ventilateur de culasse en négatif)
- Son point critique est très bas, sa capacité lathente en condensation s'effondre très vite lorsque la température de condensation augmente. Très génant par fortes températures
- Il est plus cher
- Il est dépourvu de chlore, il n'a donc pas d'impact sur la couche d'ozone. Mais en a quand même sur l'effet de serre
- Il shoute moins quand tu le respires
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=609&forum=132