En matière de question vague tu ne pouvais pas faire beaucoup mieux !! . est-ce que tu peux préciser ce que tu cherches à faire ???
Le sol d'une enceinte réfrigérée ne s'improvise pas, il faut connaitre la surface, la température, la charge au metre carré, si des chariots élévateurs rentrent dans la tunnel .........
Une chambre négative ou un tunnel de congélation nécessitent un décaissé dans la dalle pour pouvoir encastrer l'isolation, un pare vapeur efficace; un vide sanitaire de hauteur suffisante et bien ventilé ou un système de réchauffage de dalle électrique ou par réseau d'eau glycolée chaude souvent produite par récupération de chaleur sur les groupes de production de froid .... Bref, c'est un élément très sérieux ...
Peux tu nous en dire un peu plus ???