juste pour info :
il y a quelques années : appelle de mes collègues des travaux neufs , un des splits qu'il ont posé deux mois plus tot disjoncte , c'est ce que le client raconte .
on se déplace et on constate ... que les vannes liquides et gaz étaient fermées depuis le début.
le client nous disait qu'en fait elle ne faisais pas de froid mais que comme il y a avait une deuxième clim dans la pièce ca le faisais .
voila il a donc fallu 2 mois non stop a ce petit compresseur pour cramer ....
T'as de la marge avec ta minute
bah c'est ça aussi !!!!