Posté : 19-12-2008 19:59 icone du post

les réchauffages par eau glycolée sont fait par des tubes en PEHD de 20mm espacés de 50 cm , les boucles doivent être de longueurs sensiblement égales et on alterne les aller et les retours. Sus chaque retour on met un régleur pour equilibrer les debits et un voyant pour controler la bonne circulation de fluide.

Un sonde est placée en milieu de dalle pour controler la temperature et on prévoit un dispositif pour pouvoir l'extraire et la remplacer en cas de défaut

Les épingles sont soit fixées sur une prédalle, soit fixées pas des colliers sur un trieillis en acier. Et il faut faire gaffe lors d coulage du béton à bien veiller qu'un des tubes ne soit pas percé par un coup de pelle des maçons...........Sur les grands entrepots on met le collecteur sous pression d'air comprimé lors du coulage du béton pour controler que rien n'est abimé.