website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » BP avec R134A sur congélateur


Posté : 21-12-2008 23:29 icone du post

re,

bah à ton avis ,... -20°C dans le congél - au moins 10°C=au max -30°C
et -30°C en r134a --> 0,844 Bar = dépression raison pour laquelle spv49 dit pas r134a en congel

évidemment la pression BP à elle seule n'est pas une indication déterminante; vérifie la T° qui lui est associée au niveau de l'évap
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 21-12-2008 23:52


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=617&forum=132