Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » BP avec R134A sur congélateur
Posté : 21-12-2008 23:29
re,
bah à ton avis ,... -20°C dans le congél - au moins 10°C=au max -30°C
et -30°C en r134a --> 0,844 Bar = dépression raison pour laquelle spv49 dit pas r134a en congel
évidemment la pression BP à elle seule n'est pas une indication déterminante; vérifie la T° qui lui est associée au niveau de l'évap
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 21-12-2008 23:52